Гость_Анатолий_*
7.7.2015, 8:44
Ув. форумчане возникла проблема при монтаже СИП-2 3х120+1х120+1х25 в проекте проектировщики указали натяжные зажимы максимально только для 95-го сечения их и закупили. При монтаже они не подошли. Огромная просьба написать название и тип натяжных которые используются именно для провода с данным сечением.
Могу ошибаться, но по моему нет анкерных зажимов под СИП-2 3х120+1х120. Несущая жила 120 мм2?
Максимально встречал зажимы под 95 мм2
Анкерные зажимы SO118.1201S Но это для СИП-4 4х120 Попробуйте их.
Еще один SO234S
Гость_Анатолий_*
7.7.2015, 10:51
Большое спасибо очень помогли, да несущая жила одна, но скорее всего будем применять зажимы указанные Вами.
РА-1500 трос ф4мм корпус люминь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.